    2月9日,正是阖家团圆的除夕之日,下午3时40分左右,管网运行部接到集贤南路和菱湖北路交叉口供水管道渗水抢修任务,当即组织抢修人员急赴现场处置。
    经检漏班组、GIS小组现场检漏定位和管线探管,确定此次供水管道渗水为集贤路DN600钢管受损导致。为避免在大年三十因管道抢修给用户带来停水的影响,经现场抢修人员反复推敲、周密部署制定切实可行的抢修应急工作方案并及时上报集团公司。

    晚上8时许,抢修人员、机械设备、材料准点到达现场,启动抢修应急工作,并与供电、燃气、市政、移动等管线单位进行管线现场交接,避免因供水抢修造成其他城市生命线二次损坏。在做好厚度达30公分混凝土地面表层破碎后,晚上10点准时停水开挖,因维修DN600口径管道需要开挖的面积较大,且开挖区域地质情况复杂,地下各种管线交叉重叠,给抢修工作带来不小的挑战和困难。
    在不间断工作6小时后,凌晨3时漏水管道暴露,确定为DN600钢管焊缝断裂,如不及时维修每小时水损将达100M3,随着现场管道清理工作的深度进行,管道正下方铺设有市政箱涵,未能完全清理出可以用哈夫节维修操作的空间,为确保准时恢复供水,果断决定采用维修可行性较高的焊接方案。经过全体维修人员的连夜奋战,最终在凌晨5时完成焊接工作并在管道冲洗后恢复供水,圆满完成此次抢修工作。
    舍小家,顾大家,安庆供水抢修团队舍弃除夕与家人温馨团聚,换来千家万户的其乐融融,用满意的供水服务,践行着供水人的使命担当,抒写着供水人的履职尽责。